分布式电源项目实现“零缺陷”“零风险”
【大比特导读】近日从滨海供电了解到,截至目前,滨海新区已经受理分布式电源项目36项,总容量达到7.02万千瓦,其中8个项目已经实现并发电。
近日从滨海供电了解到,截至目前,滨海新区已经受理分布式电源项目36项,总容量达到7.02万千瓦,其中8个项目已经实现并发电。随着分布式电源规模的逐步增大,对于电的影响也逐步显现,为了填补天津范围内分布式电源管理方面的空白,滨海公司作为试点打造了一套基于全过程安全管控的分布式电源调度管理新模式,并取得明显效果。截至目前,滨海区域内所有并发电的分布式电源项目全部实现了零缺陷、零风险的目标。
调度管理新模式填补分布式电源管理空白
分布式电源接入使得传统的配电发生了质的变化,由无源配电变成了有源配电,这就对运行维护人员的安全造成了隐患。当分布式规模逐步增大的情况下,其对电的潜在影响便会逐步显现。滨海供电公司相关人士介绍,分布式发电出现是新能源崛起重要标志,其调控管理方面以前一直处于空白状态,特别是400伏分布式电源,属于新生事物,各专业协调还存在脱节的现象。
随着400伏分布式电源接入规模不断扩大,对配电的接纳能力、电能质量,特别是配电日常的运行维护以及设备和人身安全提出了更高的要求。在这种情况下,滨海公司通过对管理中存在的问题进行深入分析,打造了基于全过程安全管控的调度管理新模式,填补滨海新区乃至天津范围内分布式电源管理方面的空白。分布式电源发电对于优化我国能源结构、实现能源供应多元化、推动节能减排、实行经济可持续发展具有重要的意义,分布式电源将逐步成为未来电力系统的重要组成部分,因此对分布式电源全过程进行安全管控将变得尤为重要。工作人员表示,截至目前,滨海公司试点工作已经完成,建立起来的分布式电源调度模式取得了良好效果,将在天津市范围内进行推广。
建立三指两验一会签调度并验收模式
以往我们仅仅针对10千伏等高压电源项目接入电有着严格的规定,现在我们针对400伏分布式电源项目的接入流程也进行了严格管控。调控中心工作人员介绍,他们在前期并接入阶段建立了三指两验一会签调控并验收模式,保证分布式电源项目全部设备的资料齐全和现场设备齐备,并经过严格验收,确保调控全部专业都参与到分布式电源接入的全过程,不留死角,不为后期运行维护留下安全隐患。
其中,三指是指调度参与的接入系统审核、用户内部图纸审核以及调度协议签订三个阶段的审核,根据不同阶段的审核要点制定适合于分布式电源的标准化验收指导卡,并根据专业经验提出建设性的指导意见。这将确保分布式电源的接入审核工作可以做细,保证接入系统安全。工作人员说,在这几个环节中,根据分布式电源的特点,调控将重点就是否专线接入等提出相应的技术要求,保证分布式电源并管理不留空白点。 两验是指调度部门参与到用户投运申请资料和现场设备两个阶段的验收工作,制定相应验收指导卡,严格按照接入系统要求开展验收工作,保证验收效果和质量。一会签是指分布式电源用户投运之前的各专业的联合会签,确保各相关专业的工作落到实处,保证用户零缺陷投运。
通过流程优化,部分流程由串联改成并联,目前整个审核过程已经实现提速30%,可以为用户提供更为方便、快捷的服务。同时,机制让分布式电源项目涉及的调度各专业以及运检和营销部门能够协调高效地分工合作,提高效率,也将为电的安全运行提供更为有力的保障。相关人士表示。
双保险确保电用户双安全
现在实现并发电的分布式电源项目越来越多了,使得传统电的性质发生了变化,我们在安全方面将通过技术措施和管理措施做到两防,即防止反送电和防止非同期和闸,确保电和用户的安全。工作人员介绍,针对分布式电源个人用户,他们在发电设备已经装有逆变器作为保护措施的基础上,增加了两处刀闸,为电和维修人员的安全上了双保险。
在电没电的时候,逆变器自动断开,起到将用户发电设备和电隔离的作用,但是这种隔离不能够通过视觉直观予以判断,相比而言,通过拉开刀闸断开设备和电,这样会更加明显。技术人员表示,设置刀闸还可以起到双保险的作用,一旦逆变器自身出现故障,由于刀闸已经拉开,将不会对线路故障维修人员和电造成危害。
同时,滨海供电完成了现场标识标准化,在分布式电源项目的配电图纸、现场配电室、表箱上都贴上了显着的标准化的标识标牌,借此提醒故障维修人员注意断开刀闸并且防止随意合闸,确保维修过程中的人身安全。此外,调控还做到了友情提示常态化,在涉及分布式电源10千伏线路检修时,调控值班员在下达操作命令、开工令和工作负责人交工作完工令时做到友情提醒提示,确保运行维护人员了解线路中有分布式电源的接入,从而采取相应的组织措施和技术措施。
本文由大比特资讯收集整理()